Delta T Criteria for Electrical System

Messaggio da marco-itr » 01/10/2016, 12:38

Il controllo degli apparati elettrici attraverso la termografia è un metodo di facile applicazione e da risultati immediati riguardo lo stato dei componenti elettrici.
Come in tutte i casi in cui vengono messe in campo le prove non distruttive oltre all'analisi in campo che può mettere in rilievo delle indicazioni bisogna poi passare alla fase di valutazione.
La valutazione delle indicazioni rilevate ha bisogno, nel caso della termografia, di temperature di riferimento con le quali potremo valutare un componente elettrico dal punto di vista manutentivo.
Di seguito riporto le tabelle pubblicate da Infraspection Institute " standard for infrared inspection of electrical system & totating equipment " edizione 2008


Tabella Valutazioni NETA Maintenance Testing Specifications solo per componenti elettrici

Contenuto nascosto
Registrati ed effettua l'accesso per visualizzare questo contenuto.


Standard Militare solo per componenti elettrici

Contenuto nascosto
Registrati ed effettua l'accesso per visualizzare questo contenuto.


Basato sull'esperienza per componenti elettrici e meccanici

Contenuto nascosto
Registrati ed effettua l'accesso per visualizzare questo contenuto.


Motori elettrici nel banco di prova, non in servizio

Contenuto nascosto
Registrati ed effettua l'accesso per visualizzare questo contenuto.


Il controllo dei componenti elettrici richiede una valutazione dei difetti basata sulla differenze di temperatura o sulle temperature assolute dei componenti. I limiti utilizzati per la valutazione devono essere prima accordati tra le parti, altrimenti la valutazione non può essere fatta.
Certificato UNI EN 473 ISO 9712
Livello 3 metodi: UT - RT - TT -VT- MT - PT
http://www.itrsystem.com

Avatar utente
claudiot
Messaggi: 200
Iscritto il: 07/05/2010, 21:50
Località: Modena
Contatta:
Stato: Non connesso

Re: Delta T Criteria for Electrical System

Messaggio da claudiot » 04/10/2016, 10:38

Grazie Marco articolo motlo bello, questo taelle riepilogative sono da tenere sempre sotto mano !
Non è la termocamera che fa il termografo
------------------------------------------------------------
Termografo III° liv uni en iso 9712
---------------------------------------------------------------
www.reamodena.com
www.cercaperdite-modena.com

elena81
Messaggi: 11
Iscritto il: 04/02/2015, 22:49
Stato: Non connesso

Re: Delta T Criteria for Electrical System

Messaggio da elena81 » 06/10/2016, 22:58

ciao Marco,
volevo chiederti se esiste un'edizione di queste tabelle più recente.
Se ho capito bene queste sono del 2008

grazie
Elena

Avatar utente
marco-itr
Messaggi: 197
Iscritto il: 29/11/2010, 12:03
Contatta:
Stato: Non connesso

Re: Delta T Criteria for Electrical System

Messaggio da marco-itr » 07/10/2016, 16:26

ciao Elena,
io al momento no ho altre versioni ma sul sito di Infraspection vendono una versione del 2011.

Sarebbe bello che se qualcuno avesse la nuova versione confermi i valori delle tabelle che ho postato